本帖最后由 少林寺刘公子 于 2020-7-22 10:55 编辑
6月19日,一则以《太毛喔!花溪区亨特翰林溪苑住宅楼承重大梁被拆六根,就问你敢不敢住?》为题的报道引起大家的关注,尤其是亨特翰林溪苑的业主,更是提心吊胆,不敢在自己的房子里住,只能开车跑到其他安全地段睡车里。而这一切的始作俑者,是因为有人要把地下停车场变成“宴会厅”,于是把停车场的承重梁敲断12根!这胆子是不是相当大?不管是房开还是施工方,都没有理由将自身利益建立在别人的危险之上。如此弃众多业主安全不顾的行为,必然需要受到严惩才对。
如今,事情过去一个月时间,终于迎来了最新进展:鉴定结果出来了!原文如下:
该份《鉴定报告》中显示“根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292—2015),亨特翰林溪苑二标段地下室车库改建对结构安全性影响的等级评定为Csu级”。 花溪亨特翰林溪苑车库改建鉴定报告 经检测花溪亨特翰林溪苑改建部分存在安全隐患
6月16日,花溪区亨特翰林溪苑小区多名业主向媒体反映,该小区停车场遭改建遇房开私自改建,打掉了12根承重柱结构柱及车库楼板,车库墙面、地面受不同程度损坏。
车库楼板被打掉
车库承重柱被打掉后留下的柱桩
承重柱被凿除混凝土保护层,漏出钢筋6月20日,受花溪区住房和城乡建设局委托,贵州省建筑科学研究检测中心正式启动对亨特翰林溪苑二标段地下室车库的安全性检测工作,检测内容主要是对地基基础及钢梁、钢柱、混凝土结构等上部承重结构进行安全性检测;检测于7月2日结束,7月17日正式出具《鉴定报告》。
记者看到,该份《鉴定报告》中给出的鉴定结论为“根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292—2015),亨特翰林溪苑二标段地下室车库改建对结构安全性影响的等级评定为Csu级。”同时,该报告中建议“二标段地下室车库改建对上部结构承载力不利,存在安全隐患,建议进行恢复加固处理;对存在露筋、孔洞、疏松、裂缝、蜂窝等质量缺陷的梁、板、柱进行修复处理。”检测人员现场检测
7月21日,花溪区房地产管理中心负责人李勇告诉记者,近期花溪区住建局将组织花溪区综合行政执法局、公安等部门及贵州省建筑科学研究检测中心、亨特房开召开业主见面会,由贵州省建筑科学研究检测中心向业主解读鉴定报告,各职能部门根据职责范围对业主的提问进行解答。据悉,见面会后,花溪区住建局将根据鉴定报告的处理建议,责成亨特房开对受损部位进行恢复加固,同时会根据前期调查情况及鉴定报告内容,将案件移交至向花溪区综合行政执法局,由花溪区综合行政执法局对亨特房开和施工单位行使行政执法。
【什么是Csu级?】
“亨特翰林溪苑二标段地下室车库改建对结构安全性影响的等级评定为Csu级”,Csu级代表什么意思呢?对此,贵州省建筑科学研究检测中心工作人员聂晓鹏告诉记者,结构安全性影响的等级分为Asu级、Bsu级、Csu级、Dsu级,Asu级表示结构安全、Bsu级表示结构存在质量瑕疵、Csu级表示结构存在安全隐患、Dsu级表示明显影响结构安全承载力,“Csu级表示可以通过恢复加固的方式,消除亨特翰林溪苑二标段地下室车库改建对结构带来的安全隐患。”
|